三菱QD75D4模塊,差動輸出公共端(側面綠色端子)怎么接,什么情況下要接,什么情況下不用接。請大神指教,謝謝
****************************學海無涯****************************
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9681 個
工控威望: 8579 點
下載積分: 16739 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-27
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-19 12:03
差動驅動器公用端子的接線:
當使用差動驅動器輸出型號 QD75D1/QD75D2/QD75D4 時,在差動驅動器公用端子和驅動器的差動接收器公用端子之間可能產生公用端間壓差。
為了消除公用端間壓差,要在 QD75D1/QD75D2/QD75D4 的差動驅動器公用端子和驅動器的差動接收器公用端子之間作連接。
當驅動器的公用端子是光電耦合器連接類型時,由于不存在公用端間壓差 所以不需要連接到 QD75D1/QD75D2/QD75D4 的差動驅動器公用端子 。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水