咨詢一下高手,我現在有M0到M299一共300個狀態,我現在需要判斷這300個繼電器是否全部都是0,怎么做好呢?一個一個串太麻煩

是不是可以用傳送指令,還請知道 的大師指導一下,PLC是三菱5U的,謝謝
[ 此帖被nightblueblu在2019-04-19 09:16重新編輯 ]
Your happiness is everything.
yangzhisang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 195 點
下載積分: 412 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2016-12-20
最后登錄: 2023-11-01
查看yangzhisang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-19 11:35
1   用批復位指令,M0-300  全部置零     有區間復位指令ZRST 例如 ZRST M0 M300 表示位元件M0~M300批量復位