樓主  發表于: 2019-04-16 15:25
項目線體大概十幾個工位,2個機器人、11個伺服(11個工位上下料)以及線體每個工位位置接近開關、阻擋器,相鄰兩個伺服距離大概13米和25米兩種。
現在PLC選三菱Q系列,怎么配置?    
考慮的PLC+QD77MS16+CC-LINK主站模塊QJ61BT11+遠程IO模塊,遠程IO分開布置,節省布線。伺服控制器放設備附近,機器人走CC-LINK,QD77MS16到第一個伺服,第一個伺服到第二個……。
這樣可以嗎?  或者有更好的配置方案?求大神指點
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1779 個
工控威望: 2033 點
下載積分: 2643 分
在線時間: 2197(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-11-01
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-16 16:51
什么機器人,I/O就地布置方便,但是伺服就地分布方便嗎,也不太方便吧,電源線,電機線,編碼器線,sscnet光纖還是一樣不少,感覺沒多少方便。除非控制柜離開伺服電機的距離太遠了,編碼器信號不好才考慮。