有緣1982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 350 點
下載積分: 474 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-09-24
查看有緣1982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-14 22:35
我車間有8臺歐姆龍cp1h系列plc的設備,現在想用上位機控制,主要是能夠看到設備IO點狀態,及設置一個時間參數。
現在要考慮的是硬件該怎么連接
我的理解是,每臺機裝一個CIF11,然后把8臺plc接線并起來,通過一個usb轉485插頭,接到電腦上。
現在我不解的是,plc程序要不要改動?怎么來設置站號?讓上位機識別?
先謝謝各位
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(kop888) 真誠感謝!
    廖俊斌
    技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 123 個
    工控威望: 221 點
    下載積分: 54597 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2017-05-14
    最后登錄: 2024-08-12
    查看廖俊斌的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-12-22 08:25
    程序可以一樣,串口1或2把單元號按不同的順序設置,上位機可以讀寫對應的單元號PLC?偣部梢杂胏if-11連接8臺。