hgican
代理臺達,三菱
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 599 點
下載積分: 795 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2014-07-09
最后登錄: 2023-09-12
查看hgican的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-08 00:22
圖片:
圖片:
FX3U,通過BIN指令想把D100的第4位觸發,但試了很多方法都沒用,
除了直接賦值是可以,還有沒有其他辦法。??
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 430 點
下載積分: 1259 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2024-09-14
查看fcq417的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-08 09:47
K1M700是從M700-M703,K2M700是從M700-M707,即2個4位,以此類推,K4M700就是16位

plc編程學習,www.shuyanzdh.com
樓主留言:
謝謝,這個是明白的。
plc編程及教學:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236