qwee0012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 108 點
下載積分: 764 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2019-03-30
最后登錄: 2024-10-05
查看qwee0012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-03 14:42
求助,三菱FX3UPLC怎么跟10臺臺達MS300變頻器通訊
chhtyyc
OK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 231 點
下載積分: 563 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2007-10-11
最后登錄: 2024-10-06
查看chhtyyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-09 09:46
可以的
chhtyyc
OK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 231 點
下載積分: 563 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2007-10-11
最后登錄: 2024-10-06
查看chhtyyc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-04-09 09:47
用RTU模式通訊是可以的
最多32臺
chhtyyc
OK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 231 點
下載積分: 563 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2007-10-11
最后登錄: 2024-10-06
查看chhtyyc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-04-09 20:13
最近剛好做到這個項目有需要的聯系