PLC與接近開關距離大約20米,為什么有的接近開關在沒導通的狀態(tài)下PLC輸入指示燈微亮,請教下大神們線長的哪個參數對此造成了影響,另外這個現象跟工廠的電源質量有關系沒?
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1307 個
工控威望: 2013 點
下載積分: 2628 分
在線時間: 1040(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-07-12
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2019-03-23 14:30
三線的一般都是三極管的 肯定優(yōu)于2線的