kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-22 10:20
圖片:
物件等距勻速傳送,物件直徑和傳送間隔可設定,5號傳送帶勻速要求20---30米/分鐘,物件間隔誤差正負0.5厘米。希望各位朋友支個招,給個控制思路。
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-22 17:02
這個物料可以不可以用阻擋器擋? 如果可以的話在第1個傳送帶后面加阻擋器,然后用第二個傳送帶的當前脈沖數計算間隔,間隔到了就觸發阻擋器放1個料過去,就行了
樓主留言:
不可以加擋板的
朋友多了路好走!!!