xingyu003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 195 點
下載積分: 991 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2024-11-07
查看xingyu003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-20 11:35
有一套設備買到臺灣,原以為臺灣工業供電380V60HZ,準備出貨了才告知三相220V,不知國內220V負載,用到三相220V接二相有沒有問題!
yangzhisang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 195 點
下載積分: 412 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2016-12-20
最后登錄: 2023-11-01
查看yangzhisang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-19 17:29
加個變壓器,   臺灣標識就可以了,我們以前設備去尼日利來,也是這樣的