xingyu003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 199 點
下載積分: 999 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2024-12-28
查看xingyu003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-20 11:35
有一套設備買到臺灣,原以為臺灣工業供電380V60HZ,準備出貨了才告知三相220V,不知國內220V負載,用到三相220V接二相有沒有問題!
lzmtxp99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-20 11:42
可以買變壓器,你這樣子做不行的,相電壓跟線電壓是有區別的