樓主  發表于: 2019-03-13 23:04

   我一個客戶的PLC是早期的FX2-80MT,每次早晨開機都不工作,通電兩小時后它自己就好了,可以正常運行。
現在我想用三菱FX2N-80MT的PLC進行更換。但是不知道FX2的程序拷貝到FX2N能不能用,求各位同行幫忙解答下。謝謝
yanshu
加油中國
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 5085 點
下載積分: 5620 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2024-05-16
查看yanshu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-14 08:03
程序讀出來,用軟件轉一下。再寫入理論上問題不大?茨阏f的問題。是供電模塊出問題了    可以拆出換一下電源供電模塊。不用全換!plc   