xff000
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 520 點
下載積分: 3852 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2024-10-31
查看xff000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-13 12:57
請問各位大神Modbus RTU 通訊讀寫是應該一直不停的讀寫,還是應該把讀和寫分開,在需要寫的時候再去啟用寫的子程序。比如我通過Modbus來控制變頻器運行,如果我一直不停的對變頻器寫控制狀態,是不是會容易導致EEPROM損壞?求各位大神指點
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 430 點
下載積分: 1259 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2025-01-20
查看fcq417的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-13 14:18
MODBUS讀取可以根據需要來操作,控制指令一般不需要不停的的寫入,可以在需要的時候?qū)懭刖涂梢粤,至于其他的實時頻率讀取等,可以周期性的讀取。

plc編程學習 www.shuyanzdh.com
plc編程及教學:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236