gaoxinhang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1713 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2010-06-07
最后登錄: 2024-01-23
查看gaoxinhang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-09 10:54
大家好!請教大家三菱伺服的問題,型號MR-J4-700A,位置模式,上位機是FX3U 64MT,,使用的是自動調諧,打電話問了官網,說是剛性和慣量就不用調整了,可以慢慢加脈沖頻率,適當慢慢增大PA09,我的目的是提高伺服電機的轉速,需要瞬間加速和減速,現在PLC的M8348和M8349設置的是400,速度比較快了,但是還是沒有達到我想要的速度,伺服軟件監控瞬間負載率是125%,實際負載率是20%,請問大家頻率還可以提高嗎?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9658 個
工控威望: 8543 點
下載積分: 16692 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-06
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-09 11:12
頻率還可以提高了,可以再快些。
如果要快,找到定位指令,把頻率調高。 或者修改伺服脈沖與轉速對應的參數。
假如你電機是HG-SR702J,額定轉速是2000呢。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9658 個
工控威望: 8543 點
下載積分: 16692 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-06
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-03-09 19:45
引用
引用第2樓gaoxinhang于2019-03-09 11:46發表的  :
感謝管理員,對的,電機是HG-SR702J,頻率我會慢慢提高,請問伺服脈沖與轉速對應的參數指的是哪幾個啊。另外我想請教下,PLC脈沖的加減速,不是設置成400后,加減速時間就一定要耗時0.4S吧?還有瞬間負載率超過100%,但是沒有報警,是不是可以不理會


1、
PA21=0001時,由PA06  PA07分子分母決定
PA21=1001時,由PA05決定每轉指令輸入沖數

2、
加減速是指從0到PLC的最高速度100K用的時間
并不是到達你要的頻率用的時間

3、
要達到300%以上才報警
一秒左右200%都沒事
啟動和停止的瞬間超負載,平時不超負載正常的。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水