liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 505 點
下載積分: 967 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2012-06-08
最后登錄: 2024-12-09
查看liuqiang2012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-01 11:13
請問一下懂行的大師,松下伺服說明書中的瞬時動作扭力指的是伺服電機剛啟動那一瞬間的扭力值嗎?這里有點不太理解,還有連續運轉區的扭力是否是指電機恒定運行在一速度時輸出的扭力值.如果我忽然負載變大的話那么扭力值是否會自動高速到瞬時扭力區域的范圍中以此來保證電機繼續運行,這種沖擊對電機的壽命是否會有影響/謝謝啦.
搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點
淡淡雨季
以前看到山就想知道山后面是什么,現在我不想知道了
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 427 點
下載積分: 4288 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2018-09-10
最后登錄: 2024-11-28
查看淡淡雨季的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-07 13:44
出廠的默認扭力報警時超過額定的300%,這個可調