樓主  發表于: 2019-02-27 10:52
220V線圈接觸器接到380V上,或380V線圈接觸器接到220V上,是不是都會燒線圈,都是過流造成的嗎?
abadguy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 483 點
下載積分: 1506 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-11-28
查看abadguy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-27 13:12
引用
引用第3樓wul2.4g于2019-02-27 12:27發表的  :

我搞不明白你想干嘛?可以研究的東西很多,不要在這種問題上浪費時間!沒有意義!我司有一臺設備要噴粉風泵運轉了,除塵設備才起動,除塵設備要噴粉提供一個220的電壓信號,讓一個中間繼電器吸合除塵設備起動,后來一師傅直接將噴粉電機的兩根火線給了除塵設備,這個220V和泉的中間繼電器居然在380V 的電壓下工作了五年多,線圈燒掉發黑了,外殼也因為長期高熱變成棕色了!所以什么時候燒還是跟品質有很大關系,質量差的,額定電壓下也要壞的!至于接在低于額定電壓的情況,多半是無法吸合的,會嗡嗡作響一直到燒壞!

一直在辦公室搞設計,現場經驗少,就是想多深入了解下,不能知其一不知其二啊。380V接入220V我知道是工作電流大燒的,主要是220V接入380線圈,按出歐姆定律應該是電流小,但是因為磁隙什么的也是造成電流大，最后燒毀救Α＿@個是不是和電機低壓燒毀一個道理?