xingyu003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 199 點
下載積分: 999 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2025-01-20
查看xingyu003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-02-27 09:44
因設備在外地,據現場人員反映先燒一個PLC,詢問有無燒焊與接頭松動,得知沒有。連夜搞程序更換PLC,才用一天又燒一個,另一個現場人員才發現星三角起動30KW風機有兩根電纜沒接好,有松動。無語啊。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(si.yan) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(tathui) 好貼好貼!
    shcaoxianyon
    你的觀望俺的希望
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 811 個
    工控威望: 1146 點
    下載積分: 4201 分
    在線時間: 399(小時)
    注冊時間: 2009-03-24
    最后登錄: 2025-01-25
    查看shcaoxianyon的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-02-27 18:18
    PLC電源一定要用隔離變壓器和濾波器