樓主  發表于: 2019-02-27 09:44
因設備在外地,據現場人員反映先燒一個PLC,詢問有無燒焊與接頭松動,得知沒有。連夜搞程序更換PLC,才用一天又燒一個,另一個現場人員才發現星三角起動30KW風機有兩根電纜沒接好,有松動。無語啊。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(si.yan) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(tathui) 好貼好貼!
    好久不見啦
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 281 個
    工控威望: 429 點
    下載積分: 7177 分
    在線時間: 175(小時)
    注冊時間: 2018-04-30
    最后登錄: 2020-05-21
    查看好久不見啦的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-03-03 23:16
    這個燒plc是有可能的,遇見過類似情況。
    因?yàn),電火花?huì)產生高頻高壓,容易燒壞plc。
    阻容吸收回路,應該有效果。