樓主  發表于: 2019-02-27 09:44
因設備在外地,據現場人員反映先燒一個PLC,詢問有無燒焊與接頭松動,得知沒有。連夜搞程序更換PLC,才用一天又燒一個,另一個現場人員才發現星三角起動30KW風機有兩根電纜沒接好,有松動。無語啊。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(si.yan) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(tathui) 好貼好貼!
    qj_wgx
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 816 個
    工控威望: 1054 點
    下載積分: 2576 分
    在線時間: 494(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2025-01-11
    查看qj_wgx的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-03-06 13:49
    建議PLC使用24V電源,因為我遇到不少PLC壞的都是里面的電源板