xingyu003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 199 點
下載積分: 999 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2024-12-26
查看xingyu003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-02-27 09:44
因設備在外地,據現場人員反映先燒一個PLC,詢問有無燒焊與接頭松動,得知沒有。連夜搞程序更換PLC,才用一天又燒一個,另一個現場人員才發現星三角起動30KW風機有兩根電纜沒接好,有松動。無語啊。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(si.yan) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(tathui) 好貼好貼!
    guozhaowen2
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 43 個
    工控威望: 211 點
    下載積分: 674 分
    在線時間: 92(小時)
    注冊時間: 2007-08-12
    最后登錄: 2024-12-14
    查看guozhaowen2的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-02-27 15:56
    西門子的是高大上,怎么可能,是不是主零線斷了或接觸不良,中性點偏了,plc的220v變高