請教各位大佬!關于變頻器或伺服的主回路斷路器選擇,你們一般是選擇的C型還是D型�。课覀€(gè)人覺得變頻器與伺服算是軟起動器,應該用C型就行吧?為什么網上好多說要用D型?還請各位大佬賜教一二!謝謝!
liushaopeng
需非標自動化制造.改造等找我,有謝!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 2143 點
下載積分: 25747 分
在線時間: 400(小時)
注冊時間: 2017-06-16
最后登錄: 2025-03-24
查看liushaopeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-27 09:57
引用
引用第1樓secgo于2019-02-26 14:55發表的  :
因為電流會有波動，所以一般選D型