再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-02-22 19:50
如題,
有經常使用變頻器配置屏蔽的動力線的說說。
謝謝!
[img]Http://m.24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-23 13:37
變頻器出線使用屏蔽線最大的功能是防止變頻器電纜對周邊電纜的電磁和容性干擾,4線電纜也能在一定程度上防止容性干擾,但防電磁干擾的能力很弱,幾乎不具備。
兩種電纜都應該一端接電機地(外殼),一端接變頻器地,給電機提供一個容性電流的回流通道。
如果現場對干擾抑制要求嚴格,就應該使用4線屏蔽電纜,PE線和屏蔽層一端接電機地(外殼),一端接變頻器地,屏蔽層變頻器側單端接地。
如果要求更嚴格,就要用輸出濾波器(最好正弦波濾波器)加對稱結構的3(或3+1)或3+3變頻器專用電纜了,PE線和屏蔽層也都是一端接電機地(外殼),一端接變頻器地。
根據我實際情況看,4線屏蔽電纜就有很好的抗干擾效果了,一般沒有發現足以影響穩定性的干擾。
但有一點不明白,ABB手冊中對接地有一個注意事項:如果使用非對稱電纜時,電機到變頻器端接入第4根線,將引起損耗。
特么對稱電纜不也是將電機和變頻器地通過對稱PE線連接的嗎?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-02-23 13:38
引用
引用第9樓tingfenghu于2019-02-23 12:14發表的 Re:Re:電機的電纜線使用屏蔽(四芯)線比不使用屏蔽線有什么功能區 .. :

單端接地,兩端接地會形成環路

單端接地不對。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-02-25 11:58
引用
引用第12樓tingfenghu于2019-02-23 18:19發表的 Re:Re:Re:Re:電機的電纜線使用屏蔽( .. :

屏蔽線都是單端接地,
不是接地線。

我去發了個貼
http://m.24x7lending.com/read-gktid-1663649.html