樓主  發表于: 2019-02-20 16:25
現在有一臺FX5U32MR與GT2310以太網通訊,通訊不上。我的網線長度為30米,網線接法一頭A類型一頭B類型。點擊觸摸屏沒反應,換了2跟網線都沒用。然后我用短的網線連接通訊正常。請教一下這是為什么?打電話給客服,客服說100米以內都是可以的。是不是我設置問題還是什么?還有一臺Q系列的PLC也是這個問題。是不是觸摸屏設置的哪里不對?
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 743 個
工控威望: 4434 點
下載積分: 4302 分
在線時間: 2954(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2024-11-08
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-20 16:39
跑乙太網線兩頭都用同一種接法就好.
引用
引用樓主dyysam513于2019-02-20 16:25發表的 FX5U與三菱HIMGT2310以太網通訊 :
同一種接法也不行,然后打給客服,客服說要交叉接法。
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~