a239440265
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 275 點
下載積分: 751 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2016-01-22
最后登錄: 2023-08-01
查看a239440265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-02-18 21:28
各位好,我這個項目用的QD77MS4+J4-B的組合,用在一個旋轉臺上,用的50比的減速機,現在有個奇葩的問題,每次我反復定位的時候用百分表打每次都會少走1絲,很有規律,我表架在90度,我先定位到270度,然后再定位到90度,再270度這樣,請問一下這個情況是不是減速機齒隙的原因,因為換過減速機還是這樣,我參數不知道還要怎么改了,沒有異響一切正常,就是這樣的話我生產個幾百片就不知道跑哪去了。
佛系少年武功
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 198 點
下載積分: 945 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2018-03-11
最后登錄: 2023-05-25
查看佛系少年武功的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-19 11:28
1樓說的對.可以嘗試一下程序補正,其實你可以監控一下你的指令脈沖數,正常不丟脈沖的情況下,伺服電機走的都是準的,如果指令脈沖沒問題,那就只能程序里面補脈沖了