樓主  發表于: 2019-02-18 12:22
圖片:
請幫看下FX3U定位子程序為什么不執行?
附件: fx3u子程序調用定位.zip (179 K) 下載次數:56
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
hzf1968
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 115 點
下載積分: 574 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2010-11-02
最后登錄: 2020-04-11
查看hzf1968的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-18 13:58
引用
引用第1樓zqszk123于2019-02-18 12:53發表的  :
定位要一直使能的!你這就調用一次不行

能說具體點嗎?
hzf1968
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 115 點
下載積分: 574 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2010-11-02
最后登錄: 2020-04-11
查看hzf1968的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-02-18 14:06
實際程序中,調用肯定是不只一次的,這里只是提出一部分主程序來進行驗證。
hzf1968
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 115 點
下載積分: 574 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2010-11-02
最后登錄: 2020-04-11
查看hzf1968的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-02-19 15:12
怎么感覺三菱子程序調用沒西門子的方便,軟元件總是維持子程序中的狀態,有什么好的方法嗎?
hzf1968
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 115 點
下載積分: 574 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2010-11-02
最后登錄: 2020-04-11
查看hzf1968的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-02-19 15:33
圖片:
改成這樣的了
hzf1968
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 115 點
下載積分: 574 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2010-11-02
最后登錄: 2020-04-11
查看hzf1968的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-02-19 15:38
發現在子程序沒執行完的情況下,接通X01,Y17有輸出,怎么回事?不是說執行完子程序,再返回到調用子程序的下一步執行嗎?還是我的理解錯了?
hzf1968
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 115 點
下載積分: 574 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2010-11-02
最后登錄: 2020-04-11
查看hzf1968的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-02-27 14:55
謝了,問題已解決。有時不執行,是驅動狀態繼電器M8348\M8358等仍為1,先將其復位就行了。