CP1H的手冊里,關于CPU單元的安裝和配線中要求電源端有斷路器。

根據手冊里的數據,CP1H的功耗小于100VA,選擇交流供電型,電源為220V。則最大電流為 100VA/220V≈0.45A

那么選擇1A的斷路器是否就可以?PLC不屬于感性負載,那么選擇C級的斷路器是否符合要求?

我選擇的是正泰DZ47-60/2P-C1A。

請教各位前輩,以上計算過程是否正確?謝謝!
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 402 點
下載積分: 976 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-11-05
查看huiyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-20 12:34
DZ47-60/2P-C1A?  dz47 有1A的嗎?不光是PLC相關電氣也要了解的。