樓主  發表于: 2019-01-30 08:30
CP1H的手冊里,關于CPU單元的安裝和配線中要求電源端有斷路器。

根據手冊里的數據,CP1H的功耗小于100VA,選擇交流供電型,電源為220V。則最大電流為 100VA/220V≈0.45A

那么選擇1A的斷路器是否就可以?PLC不屬于感性負載,那么選擇C級的斷路器是否符合要求?

我選擇的是正泰DZ47-60/2P-C1A。

請教各位前輩,以上計算過程是否正確?謝謝!
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1783 個
工控威望: 2037 點
下載積分: 2651 分
在線時間: 2202(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-11-08
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-19 15:12
開關電源的啟動電流挺大的,1A不一定可以的。