376236753
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 227 點
下載積分: 962 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2017-11-21
最后登錄: 2024-11-15
查看376236753的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-26 13:44
程序大概5萬步,現在掃描時間顯示快10MS了,有什么辦法可以降低程序掃描時間嗎。比如手動時,關閉自動模塊,不掃碼,自動是,關閉手動模塊,不掃描。基恩士是有這個功能的,我用三菱的哪個POFF指令,只是不執行模塊,還是掃描啊。有大佬知道有指令把模塊關了不掃描,提高運行時間嗎。另外有什么指令是可以統計D8000-D9000之間有多少個值=1的指令嗎。或者M(jìn)8000-M9000直接有多少個位為1的指令;
guoqing3511
隨風飄蕩
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 627 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2016-06-03
最后登錄: 2025-01-08
查看guoqing3511的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-02 10:08
5樓說的對,分成不同的程序塊,有點用恒定掃描周期,有的用掃描等等,這樣程式的掃描周期就不用那么久了。