套路,也是思路,就平時常見的程序基本看過兩種套路
1、輸出點用線圈輸出,輸出在程序里只有一處
2、輸出點直接用set和rst控制,一個輸出點在程序里多處出現

大家都用什么套路,各自優缺點是什么
[ 此帖被jzdcff在2019-01-23 11:05重新編輯 ]
zhengf1989
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 273 點
下載積分: 686 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2024-09-18
查看zhengf1989的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-25 21:04
引用
引用第17樓靜夜思飄于2019-01-24 11:51發表的  :
其實用哪種方法都無所謂,不過在2的時候,通常置復位的間隔條數不超過20行,而且盡量別多處set,rst同一個點,寧可多寫幾行。否則調試的時候很難分辨出是通過那些條件置位或復位的。
用1雖然有時候復雜一些,但是好處是調試及后期檢修中可以直觀的看到這個輸出點位是通過什么狀態導通或關斷的。而且有時候邏輯性在屏幕內直接就可以全部看到。
其實最容易出錯的是通過條件進入的子程序內的點輸出,條件不成立后的循環,無論是1,2都無法自己斷開已經成立的通路。這和軟件編程有很大區別,因為俺是自己瞎搗鼓學的PLC,曾在這方面栽過跟頭,而且調試時也最容易出問題。俺現在用最笨的辦法就是,子程序除了做過程計算用外,直接M8000引用。在子程序內設置條件。

與層主有一樣的體會,有條件的調用子程序,跳轉程序,主控指令都會容易出現錯誤,子程序一直調用是可以,就是掃描周期沒有縮短,不過現在plc的存儲空間都很大,處理速度也很快,不會有什么影響,我這個想法對嗎?想和層主交流一下,子程序調用,或者西門子的fb,fc塊有條件調用時,怎么寫可以避免錯誤。