xugong1996
魔都我來受虐了。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 186 點
下載積分: 728 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2017-10-30
最后登錄: 2023-10-08
查看xugong1996的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-22 10:26
描述:GXworks3高速IO設置如下
圖片:
圖片:
圖片:
PLC是 三菱FX5U。
伺服放大器:MR-JE-20A
伺服電機:200W

第一個情況,轉速特別慢,電子齒輪比啥的在哪里修改呢?
第二個情況,正轉Y4有輸出并且能轉,反轉就沒輸出了。。

我換過100W的電機和放大器 一切正常。
黃曉liang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19347 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-10-28
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-22 17:41
你要看一下參數PA13設定了多少,這個參數是要根據你PLC輸出的脈沖類型和你現場的接線方式來確定的,例如你要脈沖加方向的模式,那你可以設定為:0111,如果你是正反向脈沖串,那你可以設定為:0110,供參考,不對請糾正