駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-19 13:23
今天去面試的一個題目,把我難到了。這題目如何做???
FX2N的PLC,要用4個高速計數器同時計數,當X6閉合時,4個高速計數器的每一個計數器分別不等于100時馬上中斷輸出。如果4個高速計數器分別都是等于100,然后X7復位4個高速計數器,重新開始計數下一輪。
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 583 個
工控威望: 2137 點
下載積分: 2237 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2024-11-04
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-21 07:50
引用
引用第1樓ymmfa于2019-01-19 13:51發表的  :
這題目不難啊。。。一般你只要講出思路來就行了。。。
X6閉合時, 比較一下那四個高速計數器C就行了。
你講完思路后,補充一下說FX2N停產了,早被 FX3U代替了,按現在主流應該用FX5U。
這樣你就被錄取了。。。

.......


為什么你說的這些 我基本做過了 月薪還沒1W