樓主  發表于: 2019-01-18 13:33
用QJ71C24-R4,CH1跟三菱變頻器E740做通訊,專門協議做有2臺變頻器通訊,如果變頻器都打開,通訊是正常的讀取頻率和寫入頻率都是沒問題,如果關掉一個變頻器通訊就不行了頻率就寫不進去。幫忙看看能不能解決。







  


  






  

zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 521 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-11-13
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-18 14:52
因為這個指令的執行機制是先執行第一條數據,收到響應后再繼續執行,關掉變頻器之后就卡死在其中的一步了,所以通信中斷。