seafar
目前C#
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 619 個
工控威望: 766 點
下載積分: 1914 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-12-27
查看seafar的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-18 08:35
FX3U+485ADP用MODBUS控制10臺富士伺服加脈沖控制2軸共12軸,程序刪減去自動部分,設備已穩定運行半年
附件: Desktop.rar (182 K) 下載次數:1465
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(致遠豫信) 真誠感謝!
  • 下載積分:+3(lizhendong) 感謝分享!
  • 下載積分:+3(li051005) 感謝分享!
  • 工控威望:+5(ymmfa) 比較典型
  • 下載積分:+3(leechengyu) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(yerong) 真誠感謝!
  • 枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
    B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
    seafar
    目前C#
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 619 個
    工控威望: 766 點
    下載積分: 1914 分
    在線時間: 595(小時)
    注冊時間: 2018-03-23
    最后登錄: 2024-12-27
    查看seafar的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-01-18 13:34
    FX3U-485ADP-MB
    引用
    引用第2樓yerong于2019-01-18 10:54發表的  :
    謝謝分享,點個贊      
    這個用什么通訊模塊?
    枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
    2樓  發表于: 2019-03-25 08:12
    10軸是通過自己設置的優先級順序啟動的,間隔一個掃描周期,限位開關不是通訊是接輸入X,通訊慢可以把波特率提高。
    引用
    引用第16樓lizhendong于2019-03-19 23:30發表的  :



    兄弟,支持你一下。!請教一下?10軸應該不是連動吧?運行的速度也應該不是很快吧?那限位是用通訊回傳還是開關量X檢測?

    .......
    3樓  發表于: 2019-11-16 13:53
    不行,F(xiàn)X3U-485-BD只支持RS485不支持MODBUS,支持MODBUS的伺服變頻器都可以。
    引用
    引用第28樓hxffxh于2019-11-16 10:02發表的  :
    請問兩個問題:1、用FX3U-485-BD可以做到嗎?
                             2、這種方式可以控制其它伺服或變頻器嗎?
    枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
    B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180