樓主  發表于: 2019-01-17 21:45
OMRON    E5CC的溫控表和西門子200MODBUS  RTU通信,PV   SV   MV 讀寫都正常,想控制溫控器的起動和停止,問OMRON官網了,他們說起停地址是0000,寫入指令0100是啟動,0101是停止,說只能用指令寫,不會弄了請教,感謝
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 498 個
工控威望: 2976 點
下載積分: 77376 分
在線時間: 766(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2025-02-19
查看始終如一的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-22 13:41
40001地址寫入0100時是啟動命令,寫入 0101時停止命令