yb6byl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 166 點
下載積分: 740 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-07-18
最后登錄: 2019-12-14
查看yb6byl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-08 15:32
                   在配電柜中,如果有刀開關和空氣斷路器,總電源進來后是先通過刀開關還是先通過空氣斷路器,還是這兩個誰在前誰在后都無所謂?
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-25
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-09 09:54
高壓柜多是刀--斷---刀,低壓聯絡柜也是刀---斷---刀,且有防防聯鎖。
低壓配電柜要求不高,刀---斷組合就能勝任工作。
吉圓電氣 QQ751673698