c16956
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 207 點
下載積分: 577 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2014-02-27
最后登錄: 2024-11-05
查看c16956的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-06 14:47
平時很少接觸歐姆龍的PLC,現在有一個CPM2AH的20點PLC需要讀里面的PLC程序,請問:電腦是通過232連接的PLC右邊那個232口嗎?連接電纜怎樣接線?軟件是用CXONE v4.40嗎?謝謝!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1840 個
工控威望: 4488 點
下載積分: 7577 分
在線時間: 1308(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-11-05
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-06 18:20
1、推薦使用編程專用端口,編程線型號CQM1-CIF02
2、CXONE v4.40可以用
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。