17091836119
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 427 點
下載積分: 1823 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2018-06-21
最后登錄: 2024-09-14
查看17091836119的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-03 18:59
三菱FX3U加RS485ADP-MB,讀取一路臺達溫控表溫度、寫入設定值的程序樣例
[ 此帖被17091836119在2019-01-08 18:42重新編輯 ]
附件: DELTA_IA-TC_DTK_OM_SC_20180817.pdf (1961 K) 下載次數:721
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: MODBUS.zip (180 K) 下載次數:627
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(756287415) 感謝分享!
  • 下載積分:+3(li051005) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(suy520)
  • 下載積分:+1(smtplc) 熱心助人!
    badboy
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 7 個
    工控威望: 123 點
    下載積分: 1502 分
    在線時間: 28(小時)
    注冊時間: 2014-02-24
    最后登錄: 2024-10-28
    查看badboy的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-01-04 10:30
    圖片:
    圖片:
    最後再加上這行[SET M950]試試看
    其實現在ADPRW 這指令可以一次全部執行,不必在用M8029輸出在觸發下一行
    我都直接用M8000直接輸出ADPRW
    以上兩種方式可以嘗試看看
    或改成下圖娜方式也可以
    badboy
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 7 個
    工控威望: 123 點
    下載積分: 1502 分
    在線時間: 28(小時)
    注冊時間: 2014-02-24
    最后登錄: 2024-10-28
    查看badboy的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-01-04 10:43
    以你的配置方式,Modbus通訊應該是CH2不是CH1所以M8411後面的設定要改為CH2的參數不是CH1
    badboy
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 7 個
    工控威望: 123 點
    下載積分: 1502 分
    在線時間: 28(小時)
    注冊時間: 2014-02-24
    最后登錄: 2024-10-28
    查看badboy的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-01-04 14:52
    引用
    引用第8樓夢雨天涯于2019-01-04 11:21發表的  :

    fx3u-385BD也算一個通道??

    是的,那也算一個通道,除非是裝了[FX3u-CNV-BD]
    這塊是轉接板就不算是通道