樓主  發表于: 2019-01-03 14:04
有臺壓鑄機要改造加機械手,想利用原來的plc,增加動作修改后卻無法編譯,只好另外加一臺。實在想不明白,發出來請各位大大簽別一下,讓我也提升提升
附件: Dvp00099.rar (7 K) 下載次數:57
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
385385
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 496 個
工控威望: 1219 點
下載積分: 38246 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2017-01-21
最后登錄: 2024-12-05
查看385385的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-03 14:31
引用
引用第2樓source08于2019-01-03 14:23發表的  :
不能編譯應該會有輸出說明吧。

顯示set50或者setm100或其他,最后顯示rst s10,說地址錯誤
385385
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 496 個
工控威望: 1219 點
下載積分: 38246 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2017-01-21
最后登錄: 2024-12-05
查看385385的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-01-03 20:15
引用
引用第4樓奮斗的涼茶于2019-01-03 16:33發表的  :
給你改好了,報錯的意思是rst M50應該放在set m10的后面
因為S10是步進繼電器,你位置放錯了

謝謝,試過了,成了,受益非淺
再次感謝,無意之間竟然編到新招式,以后就這樣編好再變址移一下位置,再也不怕別人亂動程序了
[ 此帖被385385在2019-01-03 20:39重新編輯 ]