請教三菱控制伺服或步進若無實際馬達可仿真測試?
三菱指令是以脈波作控制
但若無實機
還是非得需以最小的資本
購買小型測試機來測試
要買何種?

軟件GX Works 2
目前使用以下系列PLC
FX2N
FX3U
FX3G
[ 此帖被sunnykmc在2019-01-05 16:13重新編輯 ]
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-05 16:14
引用
引用第2樓hinet64于2019-01-04 11:51發表的  :
三菱放大器可以設置為無電機模式能測試

請問有具體設定步驟

2樓  發表于: 2019-01-05 16:21
引用
引用第3樓litung于2019-01-04 14:04發表的  :
你若想全部弄成純軟體模擬也是可以的
只是很多東西,你都要自己來
若你的PC程式語言夠強,可以用PC去送信號給PLC的編輯軟體
伺服的信號也由PC自行模擬送出去
2006年,我同事就透過vb6+mx3+gd8,全部設備動作在nb上面模擬
.......

VB 6十年前有自學過,但在工作上都沒機會使用

PLC最近才開始有機會在重新接觸,但不夠深入

不知能留具體方式嗎?

或書籍介紹