暗影隨風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 333 點
下載積分: 787 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2018-07-16
最后登錄: 2024-11-04
查看暗影隨風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-28 18:14
怎么讀頻率,速度,母線電壓等?梢詥⑼:蛯戭l率,用ADPRW 指令讀不出來,求教高手。
我的寫法是   LDM8000-----------ADPRW H1 H3 H1002 K1 D504     難道讀數據有指定寄存器?求解  H1002是母線電壓地址
暗影隨風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 333 點
下載積分: 787 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2018-07-16
最后登錄: 2024-11-04
查看暗影隨風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-29 08:47
與匯川的變頻器通訊