90人在江湖
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 198 點
下載積分: 2334 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2014-03-20
最后登錄: 2024-11-07
查看90人在江湖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-24 19:11
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
各位前輩好 ,小弟現在使用三菱L系列PLC通過LJ71C24-R2模塊使用無協議通訊方式和一臺儀表通訊,現在在通訊過程出現了一些異常,造成指令EVAL運算異常,造成PLC報警,現在為了正常使用,小弟現在使用指令WTOB將需要進行換算的存儲器的值分開,單獨進行約束,請問前輩們還有其他更好的方法嗎,
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1460 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14945 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-10-28
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-24 20:44
緩存區的值是外圍設備發貨來的值,如果滿足接收條件,INPUT指令接通,再把緩存區的值讀進D里面,如果不滿足或不正確值會踢掉,如果只看緩存區的值有可能的值并不是正確的值,你只需看D就行了
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1460 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14945 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-10-28
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-24 21:52
樓主,你用WTOB是可以的,又或者用G.CPPRTL這個,設置好報文格式,直接轉化為數值
具體參考手冊
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.