90人在江湖
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 198 點
下載積分: 2334 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2014-03-20
最后登錄: 2024-12-19
查看90人在江湖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-24 19:11
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
各位前輩好 ,小弟現在使用三菱L系列PLC通過LJ71C24-R2模塊使用無協議通訊方式和一臺儀表通訊,現在在通訊過程出現了一些異常,造成指令EVAL運算異常,造成PLC報警,現在為了正常使用,小弟現在使用指令WTOB將需要進行換算的存儲器的值分開,單獨進行約束,請問前輩們還有其他更好的方法嗎,
90人在江湖
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 198 點
下載積分: 2334 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2014-03-20
最后登錄: 2024-12-19
查看90人在江湖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-24 19:17
圖片:
儀表使用循環讀取方式,PLC每次發送固定的字符串給儀表,儀表將數據以固定的形式傳回,為什么會出現字符串不一樣,這個和周圍環境有關系么,還是和波特率或其他通訊參數有關。
90人在江湖
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 198 點
下載積分: 2334 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2014-03-20
最后登錄: 2024-12-19
查看90人在江湖的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-24 21:08
引用
引用第2樓焦劉吉于2018-12-24 20:44發表的  :
緩存區的值是外圍設備發貨來的值,如果滿足接收條件,INPUT指令接通,再把緩存區的值讀進D里面,如果不滿足或不正確值會踢掉,如果只看緩存區的值有可能的值并不是正確的值,你只需看D就行了





現在不知道什么原因造成存儲器(d1400)值與緩存(U11\G1536)值不一樣,然后會造成運算錯誤,現在為了防止運算錯誤發生,就對存儲器里的值進行判斷,如果正常進行EVAL運算,否則不運算,這樣的話目前沒有出現報錯,不知道后期會不會,退一步說,這個存儲器能不能批量約束,比如說 對D1到D10里面的值 進行單獨判斷,必須都有在0和9之間才能把D1到D9傳輸到D20到D29。