樓主  發表于: 2018-12-21 14:07
最近用一個歐姆龍CP1E-N60DT的PLC控制一臺伺服電機,出現一個怪異的情況,在目標頻率低于50000HZ的時候,輸出完成標志A280.03是正常的,在目標頻率大于50000HZ的時候,輸出完成標志A280.03提前給了,有哪位大哥遇見過,是什么問題?
johnnyw226
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 97 點
下載積分: 658 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2016-11-30
最后登錄: 2023-11-28
查看johnnyw226的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-09 13:00
5樓6樓基本正確,應該就是PLC脈沖發完了,看你說電機在抖動,那應該電機已經到位了,伺服剛性沒調好,所以到位以后仍然抖動。再就是你頻率調大了以后 是不是減速度沒調 導致減速太快 電機停止以后抖動!就能想到這么多了