lzmtxp99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-21 14:07
最近用一個歐姆龍CP1E-N60DT的PLC控制一臺伺服電機,出現一個怪異的情況,在目標頻率低于50000HZ的時候,輸出完成標志A280.03是正常的,在目標頻率大于50000HZ的時候,輸出完成標志A280.03提前給了,有哪位大哥遇見過,是什么問題?
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-10-31
查看lch8478的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-24 09:53
輸出完成標志A280.03提前給了是什么意思,脈沖沒發完就給出完成信號了?
樓主留言:
是的,電機還在運動,A280.03就閉合啦
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-10-31
查看lch8478的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-28 16:05
那就是伺服動態響應問題,PLC脈沖發完A280.03就會輸出完成信號,這時伺服電機定位不一定能完成(這要看電機動態響應),所以要么采用5樓的辦法,如果工藝對節拍要求不嚴格可以在A280.03輸出后加一段延時
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-10-31
查看lch8478的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-12-28 16:08
伺服接受到位置指令到執行完成需要時間,時間長短看動態響應,比如電機剛性,動態加減速設置