樓主  發表于: 2018-12-21 14:07
最近用一個歐姆龍CP1E-N60DT的PLC控制一臺伺服電機,出現一個怪異的情況,在目標頻率低于50000HZ的時候,輸出完成標志A280.03是正常的,在目標頻率大于50000HZ的時候,輸出完成標志A280.03提前給了,有哪位大哥遇見過,是什么問題?
liujian-weng
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 690 點
下載積分: 12170 分
在線時間: 2574(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-12-25
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-24 19:43
有可能是所發脈沖超過了伺服驅動所接受的頻率或伺服電子齒輪比設置不對
樓主留言:
問題就是我同樣的位置,只是速度快了就會出現,速度慢就不會有這個情況