wuhuibao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 204 點
下載積分: 799 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2011-09-29
最后登錄: 2024-10-16
查看wuhuibao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-19 09:28
各位大神好!想請教個關于通訊的問題,我現在想做個控制,用三菱FX3U的PLC掛485-BD模塊,與富士變頻器通訊,寫入變頻器的運行頻率,其他無要求。三菱PLC跟三菱變頻器通過MODBUS協議,通訊簡單;富士的同樣支持MODBUS協議,咋就通不上?我的理解,既然都支持MODBUS協議,那我就不用過多考慮變頻器品牌因素,只修改相應參數地址就好,不知我理解的有沒問題,初次接觸通訊,望大神指點~謝謝!~
白蘿卜大白菜
To be a better man.
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 2436 點
下載積分: 1837 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2018-01-03
最后登錄: 2024-12-26
查看白蘿卜大白菜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-19 09:59
485-BD不支持modbus通信吧  FX3U-485ADP-MB支持
有文化學習的筆記本,
鋼筆,鉛筆,文具盒,
姑娘喜歡的小花布,小伙扎的線圍脖。
穿著個球鞋跑地快,打球賽跑不怕磨。
秋衣秋褲號頭多,又可身來,又暖和。