wuhuibao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 204 點
下載積分: 799 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2011-09-29
最后登錄: 2024-10-16
查看wuhuibao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-19 09:28
各位大神好!想請教個關于通訊的問題,我現在想做個控制,用三菱FX3U的PLC掛485-BD模塊,與富士變頻器通訊,寫入變頻器的運行頻率,其他無要求。三菱PLC跟三菱變頻器通過MODBUS協議,通訊簡單;富士的同樣支持MODBUS協議,咋就通不上?我的理解,既然都支持MODBUS協議,那我就不用過多考慮變頻器品牌因素,只修改相應參數地址就好,不知我理解的有沒問題,初次接觸通訊,望大神指點~謝謝!~
洱海雪
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 1349 點
下載積分: 17911 分
在線時間: 551(小時)
注冊時間: 2014-08-21
最后登錄: 2024-12-26
查看洱海雪的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-19 13:51
用RS指令,看哈FX3通訊2016,3U有CRC指令還是好寫的。
[ 此帖被洱海雪在2018-12-19 13:58重新編輯 ]