松下A6伺服,怎么設定上電就使能,求大神解答
mistyke
打工仔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 1066 點
下載積分: 6021 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間: 2018-01-02
最后登錄: 2024-12-19
查看mistyke的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-19 10:02
使能信號0V短接不就行了
mistyke
打工仔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 1066 點
下載積分: 6021 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間: 2018-01-02
最后登錄: 2024-12-19
查看mistyke的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-19 10:13
剛看了下說明書,參數應該是Pr4.05,00030303改成00838383常開變常閉