modbus可以控制三菱伺服定位,怎么大家主要都用總線和脈沖方式
焦劉吉
緊跟時代發(fā)展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-12-15 10:38
三菱運動控制總線還是SSCNET好點,其次就是CC…LINK  IE ,MODBUS  TCP,最后再考慮串口通訊MODBUS