hhh233
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 71 點
下載積分: 730 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2018-10-13
最后登錄: 2022-02-26
查看hhh233的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-11 08:55
我寫了一段程序,是步進電機的脈沖輸出,使用的是PLS2指令,當W0.00閉合時步進電機能夠按照我所設定的啟動,但我發現只要啟動一次后,即使賦值處的常通標志位(P_ON)換成常斷標志位(P_OFF),再次啟動W0.00   步進電機還會按照之前設定好的繼續運動,,,這是為什么?程序在附件。
附件: 實驗2.rar (2 K) 下載次數:83
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
wo0712
想飛的鳥,不放棄總能翱翔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 459 點
下載積分: 7512 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2015-04-29
最后登錄: 2024-11-02
查看wo0712的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-11 17:12
參數沒有修改肯定一樣,你可以寫該參數再試試