valentine_xu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 198 點
下載積分: 615 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2011-04-27
最后登錄: 2024-08-23
查看valentine_xu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-06 21:13
我用三菱3u plc左邊帶一個3u-cnv-bd和fx3u485adp-mb.用通道一和三菱d700變頻器通訊,無法連接,用通道2也不行,rd和sd指示燈不亮。我把3u-cnv bd換成3u 485 bd和485adp mb,用通道2,正常。為什么,所有模塊都是新的,是不是fx3u plc用485adp mb必須用通道2,求解
baozi_mantou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 688 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-12-23
最后登錄: 2023-07-26
查看baozi_mantou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-10 15:10
變頻器需要進行參數設定,包含79號參數設置為0/2,340號參數設置為1。然后按照PLC  CH1設定變頻器117-124號參數,主要設置波特率/數據位/停止位等。
樓主留言:
都設置過了,沒有問題,但是就是用通道一通訊不了,m8411不接通